主题:盖板涵、箱涵及拱涵盖板施工要点

发表于2016-12-09
标签:安装 支架 施工 深度验房 混凝土 

深度验房师为您讲解:

1、底模支架底口可直接落在涵洞基础上,顶部采用可调顶托,沿盖板横向和涵洞轴向设置方木或小型钢分配梁,支架底部距离基础10-20cm高设置扫地杆。


2、支架模板系统应进行承载力检算,刚度、强度、稳定性满足要求。


3、支架安装完成后,对其平面位置、顶面标高、节点连接情况及纵横向稳定性进行全面检查,确认无误后安装底模板。


4、底模板可采用大块钢模板或覆膜竹胶板,模板拼缝整齐,表面平整,止浆效果良好,面板均匀涂刷脱模剂,模板接缝密合,相邻模板高差不大于2mm,模板平面度控制在5mm以内。


5、在台帽平面和侧面位置铺设一层油毛毡隔离,铺设之前,台帽表面采用高标号水泥砂浆找平。


6、支架和底模可以按涵洞长度方向一个或几个沉降缝一次安装成型,盖板按设计要求逐片间隔现浇施工。


7、盖板强度达到设计强度后方可落架,落架应由跨中向支点对称进行。


8、涵洞盖板模板安装完成经监理工程师验收合格后方可安装钢筋,钢筋事先在加工厂绑扎成型,整体吊放到模板内安装。


9、每块盖板钢筋的数量、规格、弯制和绑扎成型后的几何尺寸应符合设计和规范要求。


10、盖板钢筋设置专用保护层垫块,每平方米不少于4个,垫块与钢筋绑扎牢固。


11、单个盖板混凝土方量较小,可采用吊斗吊装混凝土灌注入模,混凝土的拌制严格按监理工程师批准的配合比进行,严格控制原材料质量。


12、每片盖板混凝土从中间向两边对称浇注,水平分层,斜向分段,振动棒不得过于靠近模板,避免伤害模板影响外观质量。


13、混凝土施工完成初凝后立即采用土工布覆盖洒水养护,混凝土灌注完成后应将盖板顶面压实抹平,并进行二次收浆,确保混凝土表面不出现开裂。

希望这对您有帮助;如需要了解更多可联系我们,期待您的来电 ~~~深圳深度验房公司。

深度验房公司全体验房师:祝您生活愉快。


上一页|1|